十三幺 发表于 2016-4-18 18:10

借随网平台发一下,懂行的专家帮我看看我家的水电工程怎么觉得有问题...

看看我们家的水电,我觉得有问题



















A00天宇装饰 发表于 2016-4-20 09:41

走的好凌乱的感觉

放牧漂水河 发表于 2016-4-20 11:15

本帖最后由 放牧漂水河 于 2016-4-20 11:16 编辑

看图片,水和电都走一起了而且没有间距,特别要说明的是那热水管也和电管一起,本来电线在负荷作用下就会发热,你再和热水一起,那不更加对电线不利?电线只要你不买国标,就是你花钱也不一定是国标给你,所以水货电线更容易发热老化,我们经常看到火灾鉴定多数是电线老化一句话,电线发热后容易出现绝缘层老化,况且同一根电线的绝缘层不一定都是一样的,所以电压击穿不一定会出现在哪个地方,你热水和过载电线一起可能不妥,只会加速电线老化,你就是不出现一起,电线也有老化的过程也是有寿命的,还有一根电线不要弯角太多,弯角太多以后更换电线几乎不太可能,只有翘起地板或其他的毁坏性更换,看看这个仅作参考http://www.suizhoushi.com/thread-641528-1-1.html

116498454 发表于 2016-4-22 10:19

看似标准实则乱七八糟

十三幺 发表于 2016-4-22 11:42

A00天宇装饰 发表于 2016-4-20 09:41
走的好凌乱的感觉

是啊,烦透了

十三幺 发表于 2016-4-22 11:44

放牧漂水河 发表于 2016-4-20 11:15
看图片,水和电都走一起了而且没有间距,特别要说明的是那热水管也和电管一起,本来电线在负荷作用下就会发 ...

嗯嗯,有道理,你提到的我之前压根都不懂,看来这方面的了解太薄弱了

十三幺 发表于 2016-4-22 11:45

116498454 发表于 2016-4-22 10:19
看似标准实则乱七八糟

是啊,我都不知道该怎么做了

放牧漂水河 发表于 2016-4-22 15:31

十三幺 发表于 2016-4-22 11:44
嗯嗯,有道理,你提到的我之前压根都不懂,看来这方面的了解太薄弱了

看样子你这是旧房子,墙面老粉刷层一定要处理干净,不然对新面层有分离情况,,,,,你这水电已经就位,无法更改,补救措施只能是在热水管与线管交汇处,垫一两公分的石块或水泥块,热水管最好加个套管,现在不能加了,但水管面层最好薄保温棉垫一点,因为很多热水管长期使用后,墙面都因为热膨胀而开裂的很多。然后用水泥固定隐蔽管槽,对于家装水电管线排布整齐漂亮,真实百无一用,隐蔽地下谁看?换电线怎么办?完全是一种浪费材料和人工,,,,

十三幺 发表于 2016-4-22 18:07

放牧漂水河 发表于 2016-4-22 15:31
看样子你这是旧房子,墙面老粉刷层一定要处理干净,不然对新面层有分离情况,,,,,你这水电已经就位, ...

现在只感觉装修累,还好我的水电问题有的解决了,操碎了心:handshake

放牧漂水河 发表于 2016-4-24 09:01

本帖最后由 放牧漂水河 于 2016-4-24 10:06 编辑

是的,很难,也操心,有些装修师傅不排除多用材料来达到浪费的目的,就如你二图里,水管上下都是管件,要知道一个管件的价格堪比管子价格,所以家里怎么装一定要心里有数,不要让别人牵着鼻子走。装修本来就是折磨人的活,我现在也在装修筹划中,目前自己在找样本,根据自己喜好溶于元素,量尺寸,算材料,初略预算,基本上把所需的材料数量,先在网上看价格比较,再跑市场看样品价格,也是折磨的够呛,,,,

wy36399848 发表于 2016-4-24 09:36

瞎搞
页: [1]